回复:6SE70逆变装置报F002故障

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-11-08 20:12:25

16楼

quote:以下是引用大尾巴狼在2009-11-08 17:32:36的发言:
谢谢各位版主的提示,这个问题暂时性解决了,在外部电路上做的修改。但是对于变频器的内部运行原理,我认识的还是不够,等充实了再来向各位高手讨教,呵呵。K版主说的对,主要还是对系统的工作原理认识的不够,学的太肤浅了。
还是多说两句吧。
其实我在第一次使用整流回馈单元的时候,大约是10年以前吧,那时和你是一样的。整流回馈的控制和逆变器的控制没有什么关联,各自启动各自的,结果用户总是忘了把整流回馈先启动,然后再启动逆变器。结果F002。头疼呀。后来才知道他们的相互逻辑关系。就相当于接力比赛,第一棒还没交给第二棒呢,第二棒的人就跑了,犯规。^_^
我是你的朋友