CPU226+TP170B,PLC运行后在实时时钟也做了设定,程序时这样写就可以了:
LD SM0.5

TODR VB720

AENO

LPS

MOVB VB723, VB730

AENO

MOVW VW730, VW740

BCDI VW740

LRD

MOVB VB724, VB732
AENO
MOVW VW732, VW742
BCDI VW742
LPP
MOVB VB725, VB734
AENO
MOVW VW734, VW742
BCDI VW742
触摸屏设置下面三个变量

VW740---时

VW742---分

VW744---秒
因为读出来的数要转换成十进制才能显示(字节要转换成字)