系统字的话
我就先说说 SMB30&SMB130
这二个端口分别配置 PORT&PORT2口自由口通讯的参数。
一般我们都配置为16#09:不校验+每个字符8位+波特率9600
XMT:发送指令(中断事件分别为PORT0 9 & PORT1 26)
RCV:接收指令(中断事件分别为PORT0 23 & PORT1 24)
发送指令很简单 通常配置好SMB30 130这2个系统控制字。
定义好数据块,写XMT指令就能实现S7-200的发送数据的要求。
发送指令RCV需根据实际要求配置好SMB87--SMB94 OR SMB187---SMB194这些控制字。定义好接收的数据位置,通讯测试完好之后就能的。
接收定义VB0 发送定义为VB100 实际接收和发送的具体数据都保持在
VB1 VB101里面(看数据长短数据VB2 VB3....VB101 VB102...)
VB0 VB100里面储存的是发送和接收到数据的位数。
如需写中断程序,程序尽量短小精悍。
一般我会在发送和接收程序之前置位和复位SM87.7 SM187.7
因为RS485是半双工,发送和接收是分时进行的。

简单说这么多吧,刚做了一个224XP CN与OTIS电梯通讯的项目,
温故知新下。


知其道,用其妙; 道其理,成尔就。