回复:变频器运行时对Profibus-DP干扰求助

全聚德

  • 帖子

    587
  • 精华

    2
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2006-04-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-09 11:49:05

2楼

quote:以下是引用kdrjl在2009-11-08 01:18:04的发言:
首先,变频器至电机电缆要采用金属桥架敷设,金属桥架外壳接地。这叫屏蔽。
第二,变频器的输出采用铁氧体磁环滤波,你的滤波器如果用西门子原装的,就管用,用国产的,很难说是否管用。呵呵,这是实践反复证明的。而铁氧体磁环可以说很管用。
其实,PROFIBUS-DP的通讯应该是抗扰能力比较强的。你的连接是否规范?通讯电缆要单独敷设,接好屏蔽。

PROFIBUS-DP的通讯应该单端接地,如果变压器中心点和地线不分的话,容易干扰.同意楼上