发布于 2009-11-09 12:06:32
0楼
见手册第9章 功能说明
驱动系统分闸的操作顺序:
1. 输入 分闸 指令(例如 通过 合闸/分闸 端子)
2. 沿斜坡函数发生器斜率减速
3. 等待 n < nmin (P370 P371)
4. 输出 闭合停机或工作抱闸 信号(开关量连接器 B0250=1)
5. 等待抱闸闭合时间(P088)到
6. 输入 iset = 0
7. 工艺调节器 斜坡函数发生器和速度调节器禁止
8. 当 I = 0 时 封锁脉冲
9. 进线接触器闭合 继电器释放
10. 整流器达到运行状态 o7.0 或更高
11. 励磁电流减弱延时时间(P258)到
12. 励磁电流减少到参数(P257)设定值