回复:关于 输入点扫描的问题 是否输入信号的时间 小于系统周期 就容易出错?

Longlong_Tech

  • 帖子

    560
  • 精华

    2
  • 被关注

    12

论坛等级:侠士

注册时间:2007-03-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-09 13:11:03

14楼

模块的响应时间 我查看了 4ms
程序仅有如下两条 OB1中 CPU 为 313C-2DP 没有设置MPI /DP地址!
网络1
A I 124.0
S Q 124.0
网络2
A I 124.1
R Q 124.0

输入口用的是自复位按钮,现在实验结果是 按钮必须按下时间500ms 以上 上面指令才能执行

根据手册的响应时间说明 这段程序 输入信号在10ms 应该就可以执行啊?