我则压根就不赞成楼主的这个思路。
300 配2个CP343-1 没任何的问题。
技术上可行。
但是你为何要把 300 通过以太网线路接入 办公网呢?
目前最经典的做法是,
在你这个 300的上位计算机 加双网卡,
你这个计算机 向下通过一个CP343-1 连接那个300,
向上,通过以太网 走另外一个网卡 去办公网。
你这个计算机 可以跑WinCC + Dat@Monitor (现在介入办公网的,不推荐Web Nevagator了)。
办公网的 人都可以看到 你这个300上的数据了。
走Dat@Monitor的时候,办公网 发给你计算机的数据 还是单向的,
只能读,不能写。
这样可以有效的保证 你下位控制系统的安全。
你如果把 CPU通过以太网直接接入 办公网,
危险是很大很大滴。。。
例如某个新手想操练下 Step7,可能会把你的CPU给下停机,
或者还有工艺程序 失窃的危险。
同时,就算是 没这些管理上的问题,
也存在 蠕虫病毒 和 网络风暴的问题。
这些都不会导致 CPU停机,因为CPU是不会感染病毒的,
但是当网络中有大量蠕虫的时候,或者发生风暴的时候,
大量无用的数据包会 淹没你的CP343-1,
如果只是导致这个CP343-1 Stop那还罢了,
最惨的是会严重影响到 CPU的通讯负荷,运行负荷,
甚至导致停机。
所以,回去好好琢磨下 基于HMI的 WebServer + IE 的监控吧。
买CP343-1 不光是花钱,主要是不安全。
假如你现场所有的s7都这样接入 办公网,更加的不安全。
还不如专门设置 MIS 服务器,
统一把 所有的 S7 走工业监控那个以太网集中管理,
然后 MIS 服务器 再去 办公网。
中间实现桥接后,确实是更安全了。