发布于 2009-11-09 22:13:51
1楼
第二个问题已经找到答案了。
分享一下
如何用 PID 自整定器 V5 整定反向控制 (如 冷却控制)?
隐藏订货号显示订货号订货号:
说明:
PID 自整定器不能计算反向放大系数,总是需要设定值正向改变。
补救措施:
为实现反向控制功能,必须对控制器/自整定器的连接参数作如下修改:
对自整定器的设定值(“SP”)取反 (乘 -1.0) ,同样自整定器连接到控制器的输出值 “SP_OUT”也取反。
对控制器连接到自整定器的实际控制值(“PV”)取反。
对控制器的放大系数“GAIN”取反。
关键字:
自整定编程