回复:应用探讨-SIMATIC S7-300/400串口通信

何事可乐

  • 帖子

    17
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:新手

注册时间:2009-11-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-10 10:47:52

73楼

quote:以下是引用only在2009-10-16 15:05:29的发言:
我做过用MODBUS协议和CP341分别做主站和从站的程序,几点经验和大家分享一下:
1.通讯参数必须一致(包括站地址,波特率,数据位,校验位);
2.程序基本可以按照西门子提供的例程作为参考,但要做多个站时要自己写轮询的程序;
3.一定要了解清楚第三方产品的通讯要求,分配的地址,值得一提的是有很多仪表说明书上的分配地址和仪表实际的地址不一样,这就有可能造成通讯不上,建议做这个程序的时候直接和仪表的研发部门联系,要求他们技术支持;
4.市场上RS232转RS485的工具用在仪表有的可以但用在西门子上面都不行,所以做串口调试的时候要注意这点。


说的不好的地方欢迎大家提出来。



这里补充一点,就是用341通讯时,要采用光盘里的例子程序调用的FB块,不能直接调用库里的FB,因为这两个里面下用的SFC(SFB)是不一样的,只有调用例子程序里的FB,才可以通讯正常。这点上西门子的哥们要改进一下,因为我碰到好几个朋友问这个问题,如果第一次用341时会搞死人滴。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。