请问各位专家:
我给4台MM440变频器硬件组态,发现从第三台开始PKW,PZD地址不一致:
I地址 Q地址
第1台 4PKW 256...263 256...263
2PZD 264...267 264...267
第2台 4PKW 268...275 268...275
2PZD 276...279 276...279
第3台 4PKW 280...287 280...287
2PZD 320...323 288...291
第4台 4PKW 324...331 292...299
2PZD 332...335 300...303
这是怎么回事呀?那我用SFC14,SFC15编程时LADDER怎么计算,以哪个地址为准?
另外,我用SFC14,SFC15编程时,发现用梯形图编程给BIPOLAR直接赋值FALSE或二进制的0变成红色,赋不了,我只好用M位来赋值;用语句表直接给BIPOLAR直接赋值FALSE或二进制的0,却可以。这不知是怎么回事?