回复:以太网通讯,317+cp343-1为什么只能一个电脑监控程序,另外一个监控就不行。用414就没问题。

dcount107

  • 帖子

    1737
  • 精华

    55
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-10 12:30:27

9楼

不知楼主所说的监控是指Step7在线还是HMI监控,如果是前者需修改连接资源中预留PG数量,后者则修改预留OP数量。
另外S7-300通讯资源中最少有5个可以用于PG通讯。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远