程序很简单,所有的油压信号都乘以100,但油流信号和温度信号都没有乘,直接通过MOVE功能将数据传送到DB8,然后再发送到DP从站(DCS)。上面说到的信号都是4~20mA信号,为什么有的要乘以100,有的不乘,乘以100的信号并没有除以100,但是传到DCS后都是0~27648的信号。