发布于 2009-11-10 22:07:53
2楼
(1)除了提供PDM所需的EDD文件外,很多仪表还提供DTM文件,比如下面的LR250,用户需要到西门子网站上自己下载:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/39101427
(2)PA仪表有一个行规(Profile)的概念,不同厂家的PA仪表只要都是符合一个行规,那么内部数据的格式都相同,一个厂家的仪表坏了,换上另外一个厂家的仪表,照样正常工作,不需要对程序进行任何修改。具体的数据格式在每个仪表的手册中都描述的很清楚;
(3)对于那些没有提供DTM文件的仪表,可以先将仪表参数话后再挂到总线上,这种方式没有问题
来自西门子技术支持与服务