发布于 2009-11-11 09:45:13
7楼
存储器地址就是在向导里推荐的地址,因为程序非常见到别的就没有什么地址了,其实我的程序就是只有一行,就是用sm0.0使能PID程序,别的就没有程序了啊,输出打算控制一个阀门,但是现在还是初期阶段还没有接入阀门。
感觉数据类型也应该没什么错误,因为程序是在谈简单,用向导做的PID程序,数据类型他都是自动转换的。
各位前辈感觉那地方还会出问题吗?
我的输入的液位变送器的范围是4-20ma,以前em235用的范围都是0-20ma,我昨天把em235的dip开关由0-20ma改成了0-50ma,结果现在过程值不为零了,输出变成零了,但是输出会随着增益和积分值的变化而变化了,这是不是意味着我的问题解决了啊?现在只要贴接合适的数值就行了啊?