1楼

我给你改了一下程序:
主程序
Network1
LD M0.2
CALL SBR_2:SBR2
Network2
LDN T96
TON T96, VW12
SBR_2
Network1
LD SM0.0
MOVB VB10, SMB34
ATCH INT_0:INT0, 10
ENI
Network2
LD SM0.0
ATCH INT_1:INT1, 22
ENI
INT_0
LD SM0.0
+R VD100, VD104
INT_1
LD SM0.0
+R VD200, VD204