LOGO!用四台气泵气站的运行可行吗?

已锁定

碧水天源

  • 帖子

    47
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2005-09-07

普通 普通 如何晋级?

LOGO!用四台气泵气站的运行可行吗?

735

4

2009-11-11 16:56:59

各位大侠看看LOGO!是否可以做到满足下面的运行要求吗?
那位可否指点指点.


四台气泵站的运行要求: 
1、 每台气泵是否投入系统运行,由人工投入(可以做维修、保养、备用)
2、 正常情况下只运行三台气泵,一台备用(任意一台,有可能四台气泵同时运行)
3、 每台气泵具备独立过载保护,使用热继电器保护。
系统设计要求以下:
1、 收到启动信号(启动按键)时气泵顺序启动时间相差5秒,
2、 当气压达到设定值6个大气压后,一台继续运行,另两台气泵相继关机(有可能一台气泵运行时,气压下降到5个压力时另两台相继顺序启动运行),当气压到达设定最高气压时所有气泵停机。
3、 当气压在最高气压下降到6个大气压后,一台气泵启动运行,在气压下降到5个压力时另两台相继顺序启动运行。
4、 气压设定用压力开关控制。
5、 当收到停止信号(停止按键)后,所有气泵相继顺序关机,气泵停止时同时打开电磁阀放水30分钟,放完水后关闭电磁阀返回待机。
6、 当一台气泵出现故障时不影响系统运行,故障机自动退出系统,同时发出报警
LOGO!用四台气泵气站的运行可行吗? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

LOGO!

共有2420条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。