回复:经验分享

不断的学习

  • 帖子

    1001
  • 精华

    4
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-11 23:02:56

8楼

有次也犯了个低级错误,做了一个模拟量传感器的程序,发现一个读出来的值正常,另外一个是0,当时就认为是断线了,后面就换线,后面到处拆东西,还是不行,后面突然一想,好象前几天改过一次硬件配置,可能地址被系统自动分配了,后面打开硬件配置界面时才发现确实被改了,改回来后就正常了,后悔了,所以其实出现什么情况后,不要先认为是硬件问题,很有可能是一些小鼓掌引起的,