发布于 2009-11-12 13:40:10
9楼
变频器的输入还是加滤波器吧。另外给PLC供电的开关电源的输入线最好是隔离变压器串滤波器,有条件的话给PLC加一个隔离的DC/DC模块电源,其实也不贵,就一百块钱。 至于楼主说的M点接地其实是比较危险的做法。 正常情况下这种做法较好, 其实S7-200CPU的电源输出M点就是输入开关电源的0V,这个在内部是通的。 但是如果外部地的质量不好,有可能烧PLC。
这段时间我也被这个累得一身汗,省了几个钱,多出许多麻烦,呵呵。你这还是干扰得轻,我那就直接搞得PLC运行不正常,出莫名其妙的故障, 一些中断不能可靠地执行!
变频器或者伺服等功率开关型元件给外部的干扰一般就两种:电磁辐射、电线传导。 其实电磁辐射的干扰一般都较小,最可怕的就是电线传导高次谐波, 这个用滤波器来改善,效果比较好。
I can do it