回复:一个开关控制VC的2套参数转换

jyufo2000

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2007-10-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-12 13:52:31

3楼

首先确定一点,两台电机控制时给定和启停信号是否一致。
若一致则需要切换MDS,电机参数组
若不一致则需要切换BICO参数和MDS。
见功能图P190,控制字2,P578 P579和P590.