主题:回复:S120的上电顺序

先上24V ,380V要通过接触器和电抗器来连接BLM,接触器由S120来控制。

如果PLC监测到整流出问题了,需要把整流停掉,是不是先要把逆变停掉再停整流啊 出问题时S120会自动控制。
停机后再停24V.



侠圣说的“接触器由S120来控制” 什么意思?越说我怎么越糊涂了,上电顺序是总空开一上电,控制电源24V,就上了,然后再S7-300 PLC里一个延时输DO来控制接触器的线圈就完事了,以避免先上强电而没有预充电的过程。
交流接触器就一个线圈怎么还用S120控制,什么意思?