经过我在重新反复的实验,发现只要外部输入信号24V输入,对应的指示等亮了,那通过变量列表监控,发现信号已经被plc读入,但是程序后面不执行了 ,如下
A I 124.0
= Q 124.0
I124.0=1 了不 但是Q124.0 =0 还是怀疑第一次扫描到I124.0=1
但是在第二次扫描到了才执行q124.0=1 所以相当是碰运气,当你扫描周期正好这个网络是i124.0=1 q124.0=1 当扫描周期不在这个点是就出现i124.0=1 q124.0=0