1.所有的客户机都是这样的现象?还是个别的几个?如果是个别的,考虑一下重装机器;
2.服务器20000个TAG确实不少,看看是否有机会增加1对服务器,减轻服务器负荷;
3.归档周期是多少?理论上,服务器10000/S个归档,如果过快必定降低性能。对于模拟量的归档一般归档周期为5S就可以了。不要太快。
4.可增加一对CAS归档服务器,这样会提高服务器本身的性能。
5.客户机使用PDL CACHE,看看效果如何!