226无法和工控机通讯

已锁定

路得

  • 帖子

    83
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2008-09-28

普通 普通 如何晋级?

226无法和工控机通讯

584

3

2009-11-13 10:54:34

我们给客户的两台设备,226自由口通过以太网协议转换模块与工控机相连。现在有一台无法实现远程自动控制,另一台正常。自控厂家采用替换法进行故障排查,将运行正常那台的连接线缆和协议转换模块转移到故障设备测试,依然无法通讯。将存在故障那台的连接线缆和协议转换模块转移到正常设备测试,一切正常。同时进行测试工控机、控制软件、连接线缆、通讯线路和控制模块均正常。我觉得不是到故障设备的网线不通就是226上通讯口坏了,可是路途较远又过了保修期。有什么办法能得出与设备无关的结论呢。我是个新手,请各位帮忙!