quote:以下是引用ZERO_star在2009-11-12 09:01:18的发言:
SimaticNet提供的OPC Server应用讨论:我们公司一般喜欢采用KEP的但是如果需要CP1613冗余的话那就只有用NET了。
OPC Scount 的应用:就是先测试下PLC到NET之间的通讯好不的。以方便排除通讯连接不是的原因的。
确实如楼主所说,OPC Scount可以用来测试PLC与网络间的通讯,从其操作界面上可以看到包含Profibus(FMS,DP slave,DP Master,SR,S7,FDL等),工业以太网(SNMP,S7,SR等),Profinet(PNIO等),多种协议下的OPC连接,而支持哪些协议又可以在配置平台中配置,同时在支持浏览功能的OPC 客户端,例如WinCC中,可以直接浏览到在OPC Scount中建立的Item.
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理之OPC.SimaticNET特性,请
点此详阅。