quote:以下是引用姑苏城外在2009-10-13 09:32:07的发言:
N年前搞个读卡器轮询,CP341(485)带多个国产的IC卡读写器
用PC机通过RS232/RS485读写一点问题没有,但是用CP341时,当把读写命令发送到读写器后,CP341发送接收灯闪烁,但是接收数据区无数据,用PC机运行串口监视软件,发现IC卡数据已传送,打热线问CP341发送接收的转换时间,告诉我不需要时间,晕.自己写了测试软件,转换时间最长有3.xMs,接下来就简单了,在IC卡读写器在加了10Ms延时,一切OK.