回复:该死的故障“F0022”又来了。呵呵,有点变种。

飞翔

  • 帖子

    100
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2004-02-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-04-16 15:55:38

0楼

原来的MMV是一通电风机就转,而现在的MM440运行时风机才转。我专门研究了一天它的所有功能图,想修改风机冷却的起动参数但找不到。所以只好通过外部的冷却方法。另外控制方式也改为通电后3秒钟运行接通,但外部模拟量不给信号,需要真正运行时才给模拟给定。