CPU313C-2DP做DP从站与DCS做DP通讯,一定要先按顺序选中3个ID空模块,然后再选择输入/输出模块,才能正常通讯,如果不添加3个空的通用ID模块就不能通讯。经试验两种不同厂家的DCS和其通讯都是这样。故询问下1st general ID、2nd general ID、3rd general ID的具体含义?为什么非要添加这几个空模块才能进行DP通讯?
我查了,GSD文件中有:
[B]
FixPresetModules = 1
Module = "1st general ID" 0x00
1
PRESET=1
EndModule
Module = "2nd general ID" 0x00
2
PRESET=1
EndModule
Module = "3rd general ID" 0x00
3
PRESET=1
EndModule
[/B]
但我怎么也查不到这3个通用ID有什么实质的作用?谢谢回复!