发布于 2009-11-14 09:39:28
1楼
1、在PLC程序中实现轴接口信号DB3*.DBX2.1=1,DB3*.DBX21.7=1,DB3*.DBX1.5
或DB3*.DBX1.6有一个必须置1,配置驱动模块,轴参数31030=1,30240=1,电源模块正常上电后,轴应该可以移动
2、你选择的反馈元件是什么,告诉你如何设置,编码器只需设置31020每转脉冲数,31040=1(编码器安装在丝杠端,无增减速)即可
光栅尺需设31000=1,31010= 、31040=1,回参考点需设34200,34310,34320等
3、传动比根据机械减速比设置到31050,31060参数里,一般都是减速,31050【0】设置小点得数,必须为整数
QQ:1526709404 数控机床维修改造群:272940930