发布于 2009-11-14 09:39:28
10楼
一幅老帖被楼上顶起来了。又仔细看看,发现楼主极其不满意,认为没有深入的讨论。往复运动,正反向换向时间,电流冲击这是楼主遇到的问题。大家是怎么解决的呢?
我的意见:往复运动,若想实现“最快”的换向、最“小”的转换电流冲击,那它的关键是什么呢?无疑是系统的转动惯量。他的精确计算是问题的关键。因为,只有知道了转动惯量,计算系统允许的加减速(正反向转换的加减速)时间,使系统能够以自己允许的电流实现动态过程的工作。就是限制其冲击电流、实现最短时间的平滑的换向过程。
那么,往复运动的关键调试P051=28就显得极其重要了。正确的计算P540的设置,很关键。
我是你的朋友