回复:s7-200 时钟问题

jingshen526

  • 帖子

    2004
  • 精华

    3
  • 被关注

    21

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-05-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2009-11-14 12:28:21

1楼

程序永远不会掉,因为放在EEPROM中。保存的数据,可以在系统块中设置,但是如果不加电池,就算设置了,最多也就是200个小时,不同的CPU长短不同,因为电容不同,所以你如果有数据要保存,最省事就是加电池。为了省钱,当然也可以不加电池,那就要自己编程序写到EEPROM中(我就是这么做的),但要注意不要每个周期都触发,一定要加触发条件,因为EEPROM是有擦写次数的。书上有例子,照着做就行了。
学习学习再学习
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。