quote:以下是引用sundech在2009-11-12 16:01:58的发言:
谢谢诸位回答!我曾在现场遇见过一台设备两台电机两台70变频器共同驱动,无论用V/F、速度、转矩、开环、闭环、SLB、DP、模拟量,两台变频器(其中一台严重些)不时会报F011,报的频繁程度也基本一样,也都是在加减速时出现,观察电流变化应该是不同步的原因,而同类设备用两台440变频器V/F控制都没问题的,看来不是优化的问题。谢谢!
没看明白。难道不是优化的问题吗?怎么看怎么像是优化的问题呀。准确地说是调试的问题。在动态的时候,让主动的速度调节“软化”,对从动做缓冲,就能减小动态非同步跟随电流冲击了。