回复:用于冗余的IM153-2可以当非冗余的IM153-1一样使用么??

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-14 18:00:12

21楼

我从来没放过12个IO,
但是经常放置10个IO。

估计是你在最左边还加的有PS307的电源?

800X600的柜子,我放置10个IO没问题。

另外,虽然 IM153-2 目前的版本都支持12个IO,
但是还是不建议带的太多,毕竟会导致危险集中,
我一般就是控制在10个IO。

从IO模块带载数量来讲,
其实IM153-2 比 IM153-1比,就不吃亏那一点差价的。
比方说,你有39个IO,
是买5个IM153-1呢?这个时候总共也只备用了1个槽位。。。
还是买4个IM153-2呢?这个时候,每个站都备用2个左右的槽位。

而且4个IM153-2 确实不比 5个IM153-1贵。

153-1好久好久都没升级了,而153-2则一直在不停的升级,
这多少也说明了一点问题。