我从来没放过12个IO,
但是经常放置10个IO。
估计是你在最左边还加的有PS307的电源?
800X600的柜子,我放置10个IO没问题。
另外,虽然 IM153-2 目前的版本都支持12个IO,
但是还是不建议带的太多,毕竟会导致危险集中,
我一般就是控制在10个IO。
从IO模块带载数量来讲,
其实IM153-2 比 IM153-1比,就不吃亏那一点差价的。
比方说,你有39个IO,
是买5个IM153-1呢?这个时候总共也只备用了1个槽位。。。
还是买4个IM153-2呢?这个时候,每个站都备用2个左右的槽位。
而且4个IM153-2 确实不比 5个IM153-1贵。
153-1好久好久都没升级了,而153-2则一直在不停的升级,
这多少也说明了一点问题。