抱歉,我没说清楚些,PT500原先的电缆只有10m,从小区外的井下引导小区内的热表上,需要30多米的延长电缆。
现状:两芯屏蔽对接(直接拧在一起的),阻值没什么说的,屏蔽层在仪表箱内单端接地,干扰很大,一接上温度信号流量就从7000上升到10000多了,去掉就正常,把屏蔽层两端都不接地当时能解决问题,走之后用户说又有干扰了...
现在有两个想法:
1、估计干扰源在仪表箱内(24V变压器,220电源,S7200PLC,温度压力变送器信号,散热片),仪表箱没有专门的接地,就是用射钉枪钉在墙壁上的,打算在小区外的井下做接地。(当时如果不用屏蔽电缆是否会好点? x_x!)
2、不能直接把两段电缆直接拧在一起,焊接并且放在接线端子盒内(当时不忍心让施工的大叔费事,没想到温度电缆会引起这么大麻烦。流量表的同轴电缆延长线都进接线盒了)。