为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值?
可能是如下原因:
1 你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
2 另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。

可以用如下方法解决:
1 连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)
背景是:
模拟量输入模块内部是不隔离的;
共模电压不应大于 12V;
对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。
2 使用模拟量输入滤波器。
在Micro/Win 中进入“View > System block> Tab: Analog Input Filters”
选择模拟量输入滤波;
选择 “Number of samples”和“Deadband”
“Number of samples”指定了选中进行滤波的通道进行平均值计算的采样数。滤波得出的数值就是已采样的n个数值的平均值,而n就是“Number of samples”的值。
死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值。