回复:模拟量传递的线制

贾岑

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    826
  • 精华

    2
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-15 19:30:35

4楼

模拟量信号标准的主要是电流和电压两种,而四线制、两线制主要针对的是电流信号而言。一般来讲,不论四线制还是两线制,接到模块上的都是两根线。四线制信号接到模块上的两根线仅传递信号,同时它需要外部电源为其供电,使其接到模块上的信号线有源;
二线制信号接到模块上的两根线是同时完成供电和信号双重工作的,原理是模块上的正端为传感器供电,通过传感器负端回到模块负端,形成回路,完成测量,这也就是普通两线制信号接到四线制模版上串电压的方法;
据此,我们也了解到了两线制模块接收信号时主要是通过负端进行测量,所以当四线制信号源接到两线制模块上时,只需要将信号的正连接到模块的负端,同时将信号的负端接地即可。