quote:以下是引用相约工控在2009-10-16 08:38:32的发言:quote:以下是引用littlecat在2009-10-15 16:29:26的发言:
我们有个项目用过Intouch,下面是西门子的PLC,走以太网,利用DAServer和FSGateway,就不用Simaticnet.
不过问过西门子的工程师说,用SimaticNet提供OPCServer通讯速度更快,通过VB,VC等第三方软件访问SimaticNet提供的OPCServer,读写的速度可以达到200ms以内,访问DAServer达不到。不知道有没有人做过测试?