对于SimaticNet软件,什么时间需要,一直是一个比较模糊的问题,理解这个问题可以从下面几个方面来理解:
第一方面:SimaticNet里面提供了什么
第二方面:什么情况下需要SimaticNet
对于第一方面,SimaticNet包含三部分内容,第一部分是包含了通讯板卡的驱动,例如CP5613、CP1623、CP1613等,在使用这些卡时,需要SimaticNet软件提供卡的驱动;第二部分,可以理解为在SimaticNet中,支持大量的协议通讯,通过这些协议通信,例如S7协议、FDL协议、PG/OP等等,可以访问PLC的数据,在SimaticNet中,提供了基于这些协议访问的授权,不同授权支持不同协议,不同连接数;第三部分,同第二部分,通过S7协议、FDL协议、PG/OP等协议访问PLC的数据,通过PC Station进行配置,对于提供OPC Server及APPlication接口。
第二方面:是否需要SimaticNet,要考虑SimaticNet的两种组态方式(对应的通讯板卡), PG模式和PC Station模式,是否需要SimaticNet表现为两部分内容,第一部分当相应通讯板卡需要驱动时需要SimaticNet软件,另一部分为与PLC进行通讯时,不同的协议连接需要SimaticNet提供不同的连接授权,支持不同的连接数。
对于国内及国外的组态软件,在访问西门子的PLC时,有时候需要SimaticNet,有时候不需要,主要是看相应组态软件开发了哪些协议,如果开发了,就不需要通过SimaticNet, 直接可以访问PLC,否则需要通过SimaticNet配置PC Satation,然后通过OPC Server或者APPlication接口。
通过WinCC进行生产线监控时,其中集成了SimaticNet提供的协议,所以不需要配置PC Satation,但在使用CP5613、CP1613、CP1623等卡进行通讯时,需要安装这些卡的驱动,从而需要SimaticNet软件,在通过相应协议连接时,也是需要授权的。