用了普通的九针接口而没有用它要求的DP接头是可以的。关键要保证两点:
1,一定用双绞线。可以选用绞的紧密的,没有也可用2根不同颜色的0.3mm自己绞。不带屏蔽也可以。
2,一定在末端接入西门子提供的偏置电阻元件。可以向供货商索要。或者自己做。用网络最末一台提供偏置电源。该偏置是不对称的。
我做过试验。10米,平行穿过几台电机电缆(橡胶护套线4芯接壳-MM4 PE)没有问题。9600速率。用示波器监视485信号,没有干扰。原来是在226的Port加偏置其通讯时好时坏。
另外,我是将5台7.5kW变频器紧密安装,间隔5mm。连线可以很短,不入走线槽。PLC至第一台变频器走信号铁管入柜。现场安装时,此段好心改用屏蔽线,结果出现干扰。屏蔽线需要两端接地,反而麻烦了。