一成型磨,840d系统,pcu50;连了一台pc来专门运行砂轮成型软件,该软件通过输入工件参数后自动生成砂轮修整NC加工子程序,再通过局域网传到PCU50供机床使用。
开始网络连接显示断开,自动修复之,提示ip地址不对,在pcu上检查tcp/ip属性,显示pcu的地址为169.254.10.200(没记清楚这个),在pc上的ip地址是自动获取的,于是手动给定pc的ip地址为169.254.10.20,本地连接显示已接通,但程序传不了,在网络邻居里也看不到对方。用ping命令检查连接,发送出去的东西一个都没响应回来,连接显然有问题。再到pcu上用ipconfig检查,发现显示的ip地址为169.254.217.239,于是更改pc上的给定ip地址为169.254.217.20,用ping命令检查,连接成功!程序传送也没问题了。
问题虽然解决,但还是没搞清楚是怎么回事,看tcp/ip属性显示的是一个地址,用ipconfig查出来的又是另一个地址???请高手指点啊。