对于440
例1
采用BiCo 参数化通过数字输入2 使能继电器接点输出
步骤 操作内容
1 设定P0003 为3 允许访问参数表的全部参数
2 设定P0702 为99 使数字输入2 允许BiCo 参数化即对BiCo 设置开放
说明
如果P0701 2 3 或4 设定为99 就不能把它们更改为其它的数值除非把变频器复位为工厂的缺省
设定值
3 由于数字输入2 对BiCo 设置是开放的现在在P0731 中出现新的数值722.1
数值722.1 的意思是与数字输入2 互联连接722.0=数字输入1 722.2=数字输入3 等
确认P0731 已设定为722.1
4 由数字输入1 来控制变频器的运行并由数字输入2 来控制继电器的动作
说明
BiCo 是一种可逆的连接这就是说输出功能反过来又连接到输入这样就不能从P0702
99 区分出数字输入正在控制什么但是在设置BiCo 功能时有许多参数有助于对此进行区分
请参看下面的例子
例2
设定P0771 为37 这就把模拟输出与变频器的温度参数r0037 互相连接起来于是变频器的
温度可以从远方进行监控
二进制互联连接BiCo 功能
MICROMASTER 440 使用大全 12-3
例3
用OFF3 代替OFF1
设定P0701=99 使能BiCo 功能
设定P0840=722.0 经由数字输入1 接通正向运行
设定P0848=722.0 经由数字输入1 的OFF3 停车
现在变频器将按照P1120 和P1121 设定的常规斜坡时间在设定值之间沿斜坡函数运行但是
断开数字输入1 时变频器将由OFF3 控制停车斜坡速率由P1135 设定其数值可以不同于
P1121
这种设置附带还有一个优点即通常情况下OFF3 停车功能需要有第2 个数字输入而这里BiCo
功能允许数字输入1 实现正向运行并用OFF3 控制停车
例4
选定某一固定频率时采用可更替的斜坡时间
用三个数字输入选定三个固定频率
各个数字输入都选择接通正向运行
第3 个数字输入数字输入3 选择可更替的点动斜坡时间
说明
这里只能更替上升的斜坡时间因为数字输入3 切换为低电平时同时也消除了对可更替斜坡
时间的选择结果停车时实际采用的是常规的斜坡下降时间
步骤 定义 操作内容 结果
1 采用固定频率 P1000=3
2 使能BiCo 功能 P0701=99
P0702=99
P0703=99
3 定义固定频率的信号源 P1020=722.1
P1021=722.2
P1022=722.3
定义每个固定频率数字输入1 2 和3 的信
号源
4 定义运行方式 P1016=2
P1017=2
P1018=2
把固定频率的运行方式设定为选择固定频率和
接通正向运行命令
5 选择点动斜坡时间替代常
规的斜坡时间
P1124=722.2 使能数字输入3
说明
第3 和第4 步是用BiCo 功能来设定数字输入1 和2 在访问级2 这一功能也可用常规参数化来
设定