发布于 2009-11-17 11:42:46
1楼
BiCo功能是一种比较复杂的应用,通过它可以实现变频器的I/O的互联。在应用此功能时,必须进入变频器的专家级参数;以下为具体的应用实例。
实例1:使用变频器的模拟量输出口来监视变频器的温度
设置P0771(定义变频器的模拟输出功能)=37(只读参数r0037为变频器的温度)同样可以设置P0771为其它一些只读参数,来实现变频器或电机变量的显示和监测。
实例2:使用数字输入2(DI2)来激活变频器的继电器输出
第一步: 设置P0003=3,用以访问变频器的全部参数。
第二步: 设置P0702=99,用以激活变频器DI2的BiCo功能;注意一旦DI2的BiCo功能被激活后,若想重新设置为其它参数值,需首先将变频器进行工厂复位。
第三步: 设置P0731=722.1,当变频器DI2的BiCo功能被激活后,在参数P0731中将会有一个新的参数值722.1,通过设置P0731=722.1后,实现将变频器的DI2连接至变频器的继电器输出口。
第四步: 运行变频器,同时可以使用变频器的DI2来实现变频器的继电器输出工作。
实例3:将变频器的停车方式OFF1该为OFF3
第一步: 设置P0003=3,用以访问变频器的全部参数。
第二步: 设置P0701=99,用以激活变频器DI1的BiCo功能。
第三步: 设置P0840=722.0(用BiCo功能选择正向运行ON的命令源)
设置P0848=722.0(用BiCo功能选择OFF3停车的命令源)
这样在变频器起动运行时,将按照参数P1120所设定的加速时间到达给定频率;在停车时,通过断开变频器的DI1口,变频器将按照所设定的OFF3停车方式停车,且减速时间为参数P1135中的设定值。