发布于 2009-11-17 15:44:02
4楼
完全可以!
给您提一些建议:
1)设5个妞子转换开关:一个用两档的,控制系统的运行于停止;另外4个采用三档的:手动(不通过LOGO控制空压机,用接触器起保停冗余设计)、维修、自动(由LOGO自动控制,输出信号送前面提到的接触器);
2)那一台空压机选择“自动”则受LOGO控制,4台可任意选择,也可同时选择;
3)采用循环运行,压力高时(原则上)先开的空压机先停,压力低时开没用运行过的空压机(或最先听掉的空压机)。这样四台空压机的积累运行时间基本相同......
4)压力开关也可采用电接点压力表(压力表1),用两块,另一块(压力表2)用于压力控制,另一块用于保护;
5)您上面提到的压力到上限时顺序停2台空压机,压力降至下限时也顺序开2台,我个人认为不太好,应该先停或开一台,延时后压力仍然不能达到要求时再停或开下一台,这样还可以减少空压机的开停次数。当压力达到或降低到上下限保护压力时,以较短的延时连续开或关空压机。可提高系统的反应速度及安全性。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才