发布于 2009-11-17 21:55:38
4楼
带普通三相异步电动机,编码器P130选自动,p290选V/F模式,试一下。
2、通过DriveMonitor软件控制,带伺服电机(P096=167的电机)运行。启动后总是有A034报警,有时还有A042的报警,并且转速只能达到50r/min左右,给定的100r/min输出也只有50左右,并且稍一高的转速给定(例如200r/min)启动,即报F025.我觉得是我参数设置的问题,请大家帮忙!
带伺服电机时要用编码器反馈,P290选Current 模式,你应该是选了V/F,所以只能达到50r/min左右。