回复:PLC 226通讯编程问题

yanxiao

版主

  • 帖子

    12143
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2009-11-17 22:39:32

8楼

1、modbus-ascii有超时规定,是1s。但modbus-rtu测没见过具体的超时规定。
2、modbus-rtu在收到请求后,就可以立即响应。
3、S7200的modbus-rtu,是用户程序方式模拟出来的,主处理安排在扫描周期里,因此响应的速度受扫描周期的影响。你可以估算,在发完请求帧后,两个扫描周期(最大值)内一定会有回复,大于3个扫描周期,你可以认为从站无响应。