发布于 2009-11-18 12:12:26
3楼
wincc服务器有两块网卡,一块为192.168.1.100,另一块为192.168.3.100,客户端一块网卡设为192.168.1.3,连接服务器并可登录到wincc画面,我把客户端的IP改为192.168.3.3,登录服务器提示要“启动本地服务器”,接着出错!然后客户端改成1.3,也不能登录了,不知为何?请高手帮忙!(改IP后都可以ping通服务器的对应IP)
服务器两个网卡是不是连在同一个交换机上或两个交换机是已经连在一起的?如是这样会有问题的,倒不如只用一个网卡,网卡用双IP就可以了;另客户机改IP也连不上,是客户机的缓存引起的,在DOS下输入ARP -D 清除后一般会恢复正常
有时PING得通,不一定能连上,这是网络的问题,一般电脑类论坛上都有解决办法