回复:请教一个AUI转换的问题?

HTXK

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    324
  • 精华

    4
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2006-08-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-11-18 16:26:53

7楼

是用AUI口跟PC机CP1413通讯时正常的,但是用AUI转RJ45后,就不行了。
可以肯定是转换线的问题,线序只接了发送+ 发送- 接收+ 接收- 四根线,一般电源应该是AUI端提供的,可是用万用表量的也没电压。
在AUI线的中间加了两个6GK1901-0AA00 ,怀疑是这个卡把电源断掉了,不知道我的怀疑对不对?
下面是查到的AUI口的线序:
1——MEXT(external chassis,shield)外部屏蔽

2——CLSN(Collision+)冲突检测+

3——TRMT/TPETXD(Transmit+/TPE Transmit Data+)发送+

4——Chassis(chassis 5V)5V参考

5——RCV/TPERXD(Receive+/TPE Receive Data+)接收+

6——M15V(Chassis 15V)15V参考电平

7——TPE_SEL(Conversion AUI/ITP)AUI/ITP选择

8——Chassis(chassis 5V)5V参考

9——CLSN_N(Collision-)冲突检测-

10——TRMT_N/TPETXD_N(Transmit-/TPE Transmit Data-)发送-

11——Chassis(chassis 5V)5V参考

12——RCV_N/TPERXD_N(Receive-/TPE Receive Data-)接收-

13——P15V(+15V)

14——Chassis(chassis 5V)5V参考

15——没用

注:如果选择AUI口,6、7引脚应短接。

谢谢两位了
俺是新手
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: