P651:选择开关量连接器的BICO参数,此开关量连接器的值在基本装置端子排的X101/3端子上输出。要使端子X101/3用作开关量输入,两个参数标号均要设成0.
P652:选择开关量连接器的BICO参数,此开关量连接器的值在基本装置端子排的X101/4端子上输出。要使端子X101/4用作开关量输入,两个参数标号均要设成0.
P653:选择开关量连接器的BICO参数,此开关量连接器的值在基本装置端子排的X101/5端子上输出。要使端子X101/5用作开关量输入,两个参数标号均要设成0。
你想把X101端子的4设成变频器运行信号,你可以将P652=B0104,具体是以第一组还是第二组就看你设置了。具体的设定你可以参考变频器的矢量大全。参数说明在大全的下册11.1-94,开关量连接器具体说明在大全下册的11.2-2处。希望能给你一些参考。