大家在“模拟运行p372=1有什么意义?”中对模拟运行的使用及理解很让我受益。而我要说的是现场维修中遇到的一定囧事。
好久没有维修过变频器了,前阶段用户那变频器在使用过程中突然发生故障。和同事一起过去检查后对损坏的器件进行更换。由于不确定是否还有其他器件损坏,于是采用模拟运行方法对变频器逆变部分进行测试,结果是相当的OK,用户也很高兴。在做完整流侧的测试后确定变频器已经正常,遂决定上电进行带载测试。在第一次启动后负载还未运转变频器就故障停机。逆变部分报F015.判断为电机抱死。可是对电机进行检查后发现电机单手就能盘动。排除电机的问题后,和用户商量再次启动变频器,一个人远程启动一个人柜前观察逆变部分的PMU,启动后发现变频器运行到5HZ左右即报故障停机。怀疑整流部分有问题,单独启动整流侧运行正常。在远程启动变频器后测量逆变输出端,发现基本没有输出。百思不得其解。而此时用户那一个电工提醒道,你们是否对某些参数进行更改了而未改回来呢。经此人提醒后打电话问同事改过什么参数,对方想了想说改过P372=1,没有改过来。遂将该参数改为0后,启动变频器增加给定,运行正常。结果为此参数折腾一上午。
在此说此事,不为别的,只是做个提醒吧,做过模拟运行后,一定要把该参数改回来,不然会让你遇到意想不到的事情而浪费时间。