回复:求解:为什么这个起停功能不太正常

西门子PLC学员

  • 帖子

    686
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-11-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2009-11-19 08:20:09

6楼

关键是M20.4,你在触摸屏里的设置是什么模式,意思是当你触摸M20.4对应的事件后,手离开后,M20.4是复位还是一直置位,如果是非锁定的话,那你程序就有问题,因为当你的手离开触摸屏后,Q0.0就会复位。如果M20.4你设置成一触开一触关的模式,那程序应该没问题,如果是设置成M20.4触发后一直是SET状态的话,那你要注意复位M20.4时,会不会对你的第二行程序产生误动作。除了将M20.4在触摸屏中设成交替型按钮,你的程序在其他的方式下都有问题吧?!