k兄:
多谢你对此问题的关注,看得出你的专业精神非常严谨。
对于直流调速装置我是第一次使用,上述问题已经得到解决。倒是速度环电流环的调节引起了我的兴趣,一个速度稳定的传动装置,速度环的P,I参数非常重要。我使用速度环优化,效果不太好,测速发电机电压在+ -0。2V波动,在优化得出PI参数基础上再去修改PI参数,速度的稳定性可获得非常好的效果,看来需要再去温习一下传动方面的书了。
看过你在SIMOVERT发的关于”无轴传动“的帖子我也在研究那玩意。大致看了一下手册,很多概念上的东西不理解,象什么虚拟主轴信号的产生。有机会交流
兄弟,上广东来一定告诉我,一定请你喝两杯。